新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 实验室百科

实验室系统工程建筑技术规范之施工要求

所属分类:实验室百科    发布时间: 2020-07-27    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

1、一般规定

1.1生物实验室的施工应以生物防护为核心。三级和四级生物实验室施工应同时满足洁净室施工要求。

1.2生物实验室施工应编制施工方案。

1.3各道施工程序均应进行记录,验收合格后方可进行下道工序施工。

1.4施工安装完成后,应进行单机试运转和系统的联合试运转及调试,作好调试记录,并应编写调试报告。

2、实验室系统工程建筑装修

2.1建筑装修施工应做到墙面平滑、地面平整、不易附着灰尘。

2.2三级和四级生物实验室围护结构表面的所有缝隙应采取可靠的措施密封。

2.3三级和四级生物实验室有压差梯度要求的房间应在合适位置设测压孔,平时应有密封措施。

2.4生物实验室中各种台、架、设备应采取防倾倒措施,相互之间应保持一定距离。当靠地靠墙放置时,应用密封胶将靠地靠墙的边缝密封。

2.5气密门宜直接与土建墙连接固定,与强度较差的围护结构连接固定时,应在围护结构上安装加强构件。

2.6气密门两侧、顶部与围护结构的距离不宜小于200mm。

2.7气密门门体和门框宜采用整体焊接结构,门体开闭机构宜设置有可调的铰链和锁扣。

3、空调净化

3.1空调机组的基础对地面的高度不宜低于200mm。

3.2空调机组安装时应调平,并作减振处理。各检查门应平整,密封条应严密。正压段的门宜向内开,负压段的门宜向外开。表冷段的冷凝水排水管上应设置水封和阀门。

内蒙古实验室系统工程要求

3.3送、排风管道的材料应符合设计要求,加工前应进行清洁处理,去掉表面油污和灰尘。

3.4风管加工完毕后,应擦拭干净,并应采用薄膜把两端封住,安装前不得去掉或损坏。

3.5技术夹层里的任何管道和设备穿过防护区时,贯穿部位应可靠密封。灯具箱与吊顶之间的孔洞应密封不漏。

3.6送、排风管道宜隐蔽安装。

3.7送、排风管道咬口连接的咬口缝均应用胶密封。

3.8各类调节装置应严密,调节灵活,操作方便。

3.9三级和四级生物实验室的排风过滤装置,应符合国家现行有关标准的规定,直到现场安装时方可打开包装。排风过滤装置的室内侧应有保护过滤器的措施。

4、实验室设备

4.1生物柜、负压解剖台等设备在搬运过程中,不应横倒放置和拆卸,宜在搬入安装现场后拆开包装。

4.2生物柜和负压解剖台背面、侧面与墙的距离不宜小于300mm,顶部与吊顶的距离不应小于300mm。

4.3传递窗、双扉高压灭菌器、化学淋浴间等设施与实验室围护结构连接时,应保证箱体的严密性。

4.4传递窗、双扉高压灭菌器等设备与轻体墙连接时,应在连接部位采取加固措施。

4.5三级和四级生物实验室防护区内的传递窗和药液传递箱的腔体或门扇应整体焊接成型。

4.6具有熏蒸消毒功能的传递窗和药液传递箱的内表面不应使用有机材料。

4.7生物实验室内配备的实验台面应光滑、不透水、耐腐蚀、耐热和易于清洗。

4.8生物实验室的实验台、架、设备的边角应以圆弧过渡,不应有突出的尖角、锐边、沟槽。

内蒙古一净净化工程有限公司
联系人:朱鹤
电 话:15124766367
地 址:呼和浩特市玉泉区云中路世纪新村东一号二单元3楼东户
手机站 手机站
Copyright © 内蒙古一净净化工程有限公司  版权所有  网站地图  RSS   XML   城市分站:  内蒙古  呼和浩特市  呼市  技术支持:  万家灯火