净化空调控制系统:包括核心操作站、控制器(DDC/PLC)、现场传感器及执行器、操作系统控制软件包、管理软件包及工具软件包。主要负责检测净化空调机组运行状况。手术室设有空调控制面板,控制面板上有以下功能:
显示并控制房间的温湿度;过滤器阻塞故障报警;空调系统开关与运行状态显示;排风机开关;时间显示(包括时钟、麻醉时间、手术时间);呼叫对讲系统和背景音乐的开关控制以及手术室内照明、手术灯的开关及调光控制。手术室内医用气体超压、欠压报警显示。控制面板与控制器的协议接口均宜使用modbus协议。
在护士站或者管理机房设上位机,可电脑查看所有空调机组运行状况,一键启停机组,温湿度设置。
为提高洁净空调运行维护人员工作效率,可在非洁净区或运维人员值班室设置上位机空调监控显示器,方便后勤空调运行维护人员及时查看所有空调机组运行状况,及时准确就位并快速处理故障。
洁净区域例如手术室内的温度、湿度、换气次数、噪音、压差及洁净度需要由净化空调机组系统来保证,空调控制系统通过采集新风口的温度、房间内回风温度、排风温度信息。经过空调机组上冷热水盘管上冷、热水管的三通阀执行器调节水流量来保证手术室的温度值在21~25度,湿度在30%~60%,对于湿度较高地区要考虑新风深度除湿控制。通过变频电机的控制对新风量和排风量的调节保证手术部的压差梯度,对机组内部的过滤器进行压差监测。超过设定值时会在手术室的情报面板报警,提醒过滤器清洗及更换,保证空调机组的正常运行。